Nomatter
Доброе время суток! Такой вот вопрос: ездил пломбировать счетчики в один поселок, они установлены на опорах возле спуска в частный дом (из соображения антивандальности так как предыдущие были разбиты). Организована телеметрическая передача показаний. Они установлены в боксах с автоматом, счетчик отделен металлической перегородкой с специальным отверстием для пломбы. Вот туда то я ее и повесил. Можно ли считать такие счетчики опломбированными, чтобы принять в качестве расчетных? Или обязательно на клейменную крышку? К клеммам счетчика никак не подобраться если не сорвать пломбу перегородки (комплекта бокса учета).
next
Цитата(Nomatter @ 7.3.2014, 6:38) *
Можно ли считать такие счетчики опломбированными, чтобы принять в качестве расчетных? Или обязательно на клейменную крышку? К клеммам счетчика никак не подобраться если не сорвать пломбу перегородки (комплекта бокса учета).


Конечно можно, в акте обычно так и указываю например; опломбирована оперативная панель, или фальш панель или дверца щита и т.п.
с2н5он
и для подстраховки описать, что из себя представляет узел учёта, внеся туда тот самый ящик
РоманК
Впринцыпе Вы правы, фальш-панели и т.п. можно указать. Но это касается цепей учета (ТТ, провода и ТН). Для счетчика насколько мне известно надо опломбировать клемную кришку (если такова имеется). Если же конструкцыя не предусматривает клемной крышки, тогда да, можно.
с2н5он
Сейчас всё более речь идёт не о пломбировке непосредственно счётчика, а о узле учёта, что включает в себя что угодно
next
Вот пример ЩУ в нем вводной АВ ( без возможности опломбировки) и счетчик, я в таком случае счетчик не пломбирую а пломбирую оперативную панель и это отражаю в акте!
(доступ к флажку АВ остается, так же имеется смотровое окно для снятия показаний + магнит-шмагнит не прилепишь)
с2н5он
Разрезание задней или боковой панели открывает доступ к не опломбируемой колодке счётчика
Nomatter
Цитата(с2н5он @ 7.3.2014, 19:13) *
Разрезание задней или боковой панели открывает доступ к не опломбируемой колодке счётчика

Не ну если так, то и РУ 0,4 кВ. сборку можно разрезать с задней стороны а следовательно мало будет смысла пломбировать вообще доступы к узлам учета.
Вот мне сказали на работе, все эти доводы безосновательны так как существуют правила, которые указывают на то что именно клейменная крышка электрического счетчика должна быть опломбирована. Открываю главу X ППРФ и во втором абзаце пункта 154 вот что:
" По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля. "
Но и в законодательстве Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании я ничего не нашел кроме ссылки на соответствие ГОСТу, в ГОСТе рыться уже не хватило упорства но может кто-то сталкивался с вопросом и знает ссылку на первоисточник?
next
ПТЭЭП
2.11.20. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:

клеммники трансформаторов тока;
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;
испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;
решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;
приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.

Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.

Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.